一、編寫目的
為在埋地排水管道工程的設計
、施工及驗收中,合理的應用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材
,做到技術先進、安全適用
、經濟合理
、便于施工、確保工程質量
,特制定本章程
。
二、編寫依據
CECS122-2001《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技術規范》
三、管道安裝規范
1、本規程適用范圍
本規程適用于新建、擴建和改建的無內壓作用的埋地排水管道工程的施工指導
。
2、管道敷設要求
2.1 一般要求
2.1.1 管道應敷設在原狀土地基或開槽后處理回填密實的土層上,當管道在車行道下時
,管頂覆土厚度不得小于0.7m
。
2.1.2 管道應直線敷設,遇到特殊情況需拆線敷設時
,相鄰兩節管縱軸線的允許轉角不宜大于1°
。
2.1.3
、管道穿越鐵路、高級道路路堤及構筑物等障礙物時
,應設置鋼筋混凝土
、鋼、鑄鐵等材料制作的保護套管
,套管內徑應大于管道外徑300mm
,套管的設計應按路堤的相關規定執行。
2.1.4
、硬聚氯乙烯基礎的埋深低于建筑物基礎底面時,管道不得鋪設在建筑物基礎下地基擴散角受壓區范圍內
。
2.1.5
、地下水位高于開挖溝槽底高程的地區,地下水位應降至槽底最低點以下0.3-0.5m
。管道在安裝回填的全部過程中
,槽底不得積水或泡槽受凍,必須在管道回填土回填到管道的抗浮穩定的高度后
,才可停止降低地下水位
。
2.2、溝槽要求
2.2.1
、溝槽槽底凈寬度
,宜按管外徑加0.6m采用。
2.2.2
、如遇局部超挖或發生擾動
,不得回填泥土,可換填最大顆粒10-15mm的天然級配砂石或最大粒徑40mm的碎石
,并整齊夯實
。槽底如有堅硬物必須清除
,用砂石回填處理
。
2.2.3
、雨季施工時,應盡可能縮短開槽長度
,并采取防泡槽措施
。一旦發生泡槽,應將受泡的軟化土層清除
,換填砂石料或中粗砂
。
2.3、管道基礎要求
2.3.1
、管道基礎必須采用砂礫墊層基礎,對一般土質地段
,基底可鋪一層厚度為0.1m的粗砂基礎
,對軟土地基,宜鋪墊厚度不小于0.2m的砂礫基礎
,也可分兩層鋪設
,下層用5-40mm的碎石,上層鋪厚度不小于0.05m的粗砂
。
2.3.2
、管道基礎在接口部位的凹槽深度h宜為0.05-0.1m,凹槽寬度宜為管徑外徑的1.1倍
,在連接完成后凹槽立即用砂回填密實。
2.4 、管道安裝及連接
2.4.1
、管道入槽的方法介紹
管道公稱直徑大于315mm時可用非金屬繩索或寬度大?cm板鉤溜管入槽。嚴禁用金屬繩索勾住管端或直接從溝槽旁邊翻滾拋入槽
。
2.4.2
、管道安裝方法的介紹
2.4.2.1、承插式連接:
管道連接前
,應先檢查橡膠圈是否配套完整
,確認橡膠安放位置和正反方向以及插口應插入承口的深度,接口作業時應將承
、插口內外工作面用棉紗清理干凈,不得有泥土等雜物
,并在承
、插口內外涂上潤滑劑
,然后立即將插口端的中心對準承口的中心軸線就位。
管材安裝時可用纜繩系住管材
,再用手扳葫蘆等提力工具安裝
,嚴禁用機械強行推頂管子插入承口。(安裝時若遇插入阻力大
,可在插口倒角處包裹上一層透明膠帶
,再摸上潤滑劑即可大大降低施工難度)。
2.4.2.2
、哈夫節連接
1)
、管道安裝前,應現檢查哈夫節是否完好無損
,哈夫節上的密封膠條是否齊全
。
2)、安裝前需在管道接口部位預挖一道凹槽
,凹槽深度h宜為0.05-0.1m
,凹槽寬度宜為哈夫節寬度W+10cm
,連接口處的凹槽挖好后先預放一半哈夫節在管道底部的凹槽內,然后將兩段待安裝的管子推攏
,讓管端對齊
,再將另一半哈夫節與預埋的哈夫節用螺栓連接上即可,在安裝完成后凹槽立即用砂回填密實
。
3、中空壁管道與檢查井的連接要求
3.1、為了保證管道的抗滲漏性
,中空壁管道進檢查井時必須是插口管進檢查井
。
4、管道回填要求
4.1
、管道安裝驗收合格后應立即回填,應先回填到管頂以上一倍管徑高度
。
4.2
、管頂0.7m以下必須采用人工回填,嚴禁使用機械回填
,管頂0.7m以上部位的回填
,可采用機械從管道軸線兩側同時回填,夯實
。
4.3
、回填材料及回填壓實度符合標準CECS122-2001第8.2條的相關要求即可?div id="jfovm50" class="index-wrap">;靥钔烈笫疽鈭D如下: