管溝與井坑
1
、管溝與井坑同時開挖,井座主管線與管溝中的管道在同一軸線
,井坑邊坡與管溝邊坡一致
。
2、井坑開挖時不得動基土超挖
,如基土受擾動
,則應按現行的《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB50268有關規定采取補救措施,應有排水降低水位的措施
。
3
、地下水位較高的地區或在雨季施工。
4
、有塵泥室雨水檢查井井坑根據選用的規格局部開挖沉泥室深度
。
5
、井坑開挖根據選用的規格,考慮井座主管線偏置因素
。偏置端的井壁應與管端齊平
。
基礎要求
1、井底座基礎做法應根據地質資料和回填土下拽力
,經結構設計確定
,且不應低于下列要求:
1)、砂土
、巖石
、砂礫土的土質時,可在坑內填鋪厚度不小于100mm的中粗砂墊層
。
2)、軟土的土質時
,可在坑內填鋪150mm碎石或礫石(粒徑5mm~40mm)層
,夯實后再鋪50mm中粗砂墊層。
3)
、濕陷性黃土的土質時
,基坑原土夯實后,鋪墊100mm~150mm三七灰土墊層并夯實
,夯實后再鋪100mm中粗砂墊層
。
2、砂石墊層的厚度不宜小于管道墊層的厚度
,壓實系數不宜小于0.95
。
有沉泥槽的檢查井基坑開挖,要根據沉泥槽的尺寸進行局部開挖
,并填鋪100mm中粗砂墊層
。
井座與主管道安裝
1、井座與管道連接安裝順序先從接戶管上游起始安裝
,以井→管→井→管順序安裝
,逐漸向下游支管,干管延伸
。
2
、定位井座中心,調整管道標高
,井座接頭與管道連接施工方法
,應與同類型接頭的管道連接的施工方法一致。
3
、井座與匯入管
,排出管連接需要連接變徑
,采用變徑接頭時,當匯入管管徑小于井座接口管徑時
,應管頂平接
。井座排出管接口大于下游管道時,采用管內底平接
。
4
、管道采用可變接頭或球形接頭調整坡度時,當其管徑大于315mm時
,采用專用工具
,不得還用鏈條扳手。
5
、附加接頭的安裝
,應根據井筒尺寸和連接管道的直徑采用專用工具在井壁上開孔,空洞圓周邊緣應平整
,安裝附加接頭不得倒坡
。
6、粘結連接承插口時
,膠粘劑不得漏涂
,橡膠圈密封的接口,不得遺漏放置膠圈
,各種規格的膠圈不得混淆
。
7、在地下水位較高或雨季施工期間
,在管道(含檢查井)安裝完成(但尚未進行灌水試驗)時
,應采取防止井體上浮的技術措施。
井筒插管安裝
1
、井筒的長度應為井座連筒的承口底部至設計地面的高度減去井筒頂至地面的凈距
。當地厄路面標高難以精確確定時,井筒長度可適當預留余量
。
2
、在成品管材上切割的井筒,切口應平整
,且與管軸線垂直
,井筒插入井座應保持垂直。
3
、井筒插接時
,不得使用重錘敲打,應采用專用收緊工具,井筒安裝后